您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 电机无法优化!

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

电机无法优化!

aaing  发表于 2015/12/24 18:55:21      1542 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

采用S系列多传模块,整流采用国内其他整流模块,三个逆变模块分别为605A、380A、380A模块,驱动460V电机,功率分别是315kW、160kW、160kW,额度电流分别是450A、252A、252A。三台电机用V/f控制都能运行。315kW电机采用无速度传感器进行优化可以通过,但是采用编码器控制进行P1910=1优化时,报F31118故障,将P492提高过两次,还是报F31118故障。另外两台无论采用带编码器还是不带编码器控制方式,做P1910=1优化时,都报F7990故障,故障值为7.

   以上两个问题,请各位专家解答!谢谢!


1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2015/12/25 21:09:05

    460V的电机,美制60Hz?

    楼主的电机参数是按照铭牌来得吗?供电直流电压是多少?


    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2015/12/25 21:09:05 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2015/12/27 10:35:40

    两个故障都与编码器有关,那就应该好好的围绕编码器去检查,总能发现问题的线索。其中包括:供电电压,信号波形,幅值,传感器电缆线是否两两双绞,是否屏蔽,是否等电位连接,编码器参数是否与实际参数对应等等。


    正常状态,优化很顺利的,不会报错。还是围着编码器查吧。


    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2015/12/27 10:35:40 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/12/27 11:10:42

     F7990跟电机的参数有关,铭牌参数是否设置正确?


    F31118与反馈信号有关


    4楼 回复本楼

    引用 fung 2015/12/27 11:10:42 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /