您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 异步电机矢量控制中的励磁电流是根据什么原则确定的,除了变频器整定出来的值外可以手动测试或计算出来吗?

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

异步电机矢量控制中的励磁电流是根据什么原则确定的,除了变频器整定出来的值外可以手动测试或计算出来吗?

sweect  发表于 2015/12/24 19:04:47      4637 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

异步电机矢量控制中的励磁电流是根据什么原则确定的,除了变频器整定出来的值外可以手动测试或计算出来吗?



 

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2015/12/25 21:15:06

    当然可以了。其实很简单,空载(电机轴悬空状态下运行),V/F模式运行至0.8倍额定转速,此时的电机电流还有(1-3)%左右的静摩擦损耗电流,其余的就都是电机励磁了。可以认为此状态下97%-99%为电机的额定励磁电流。


    交流异步电机的额定励磁电流确定方法。


    2楼 回复本楼

    引用 swy 2015/12/25 21:15:06 发表于2楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2015/12/27 10:38:57

    谢 y 版鼓励。其实这种方法也是通过使用西门子的MM440时学到的。因为针对第三方电机,矢量控制总是需要手动优化的。所以确定第三方电机励磁电流,是一个重要的项目。曾有英文版指导文档。


    3楼 回复本楼

    引用 wangchen 2015/12/27 10:38:57 发表于3楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2015/12/27 11:15:25

    选定80%是不是因为在这个速度的时候系统运行是最稳定的?

    4楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2015/12/27 11:15:25 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /