引用 ababab 2015/12/25 21:31:58 发表于2楼的内容
-
-
atmupkeep 发表于 2015/12/27 10:31:30
可是,实际上真的会这么低吗?G系列的欠压故障,我还没遇到过。MM440或者6SE70的欠压故障,针对380V的系统,直流母线电压只要跌至500V以下就比较危险了,490V接近报欠压的临界点,470V-480V就被激活了。
不过现在是不是放宽了欠电压报警线,就不知道了。起码这个故障很多年我见不到了。没再注意过。
引用 atmupkeep 2015/12/27 10:31:30 发表于3楼的内容
-
引用 fung 2015/12/27 11:06:15 发表于4楼的内容