您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » FX3GA要配哪种增量编码器(要用到Z相)?

atmupkeep

atmupkeep   |   当前状态:在线

总积分:5759  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-08

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

FX3GA要配哪种增量编码器(要用到Z相)?

atmupkeep  发表于 2015/12/27 10:50:05      1189 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 手里有个NPN信号的编码器,X0---A,X1---B,X2---Z 不管源极漏极哪种接法C252都不计数,把X2拆掉后漏极接法就可以正常计数。请问哪种信号的编码器漏极接法能正常工作?

1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/12/27 19:31:47

    接了x0,x1就被占用了,

    2楼 回复本楼

    引用 fung 2015/12/27 19:31:47 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2015/12/28 20:15:46

    是不是Z相已经穿了。装上Z相,x2灯会亮吗?

    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2015/12/28 20:15:46 发表于3楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2015/12/29 20:11:06

    X2会亮,编码器确定没问题,我在Z相加个三极管倒向就能正常计数。


    4楼 回复本楼

    引用 jijun 2015/12/29 20:11:06 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /