您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 求助流量变送器接线

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

求助流量变送器接线

sweect  发表于 2015/12/27 10:54:48      1552 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

求助,偶得一GF SIGNET 3-8510流量变送器,以前没用过,无说明书,不知该如何测试是否正常,手头有24V电源,但不敢随便接线,请有使用经验的朋友指导一下。怎样接入24V能仪表显示,判断是否正常。图见附件。

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2015/12/27 19:34:30

    接线lop 24v,lop–0v,pulse gnd接模拟量模块的com ,pulse out 接模拟量模块的I ,流量计一般接4到20ma模拟量

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2015/12/27 19:34:30 发表于2楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2015/12/28 20:18:06

    非常感谢,加电后正常显示了,虽然还不知道功能上是否正常

    3楼 回复本楼

    引用 wangchen 2015/12/28 20:18:06 发表于3楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2015/12/29 20:14:47

    这是超声波流量计么,loop应该是接电源,pluse脉冲输出信号,sensor接传感器.

    4楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2015/12/29 20:14:47 发表于4楼的内容

  • cxz2365

    cxz2365   |   当前状态:在线

    总积分:4499  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-09-28

    最后登录时间: 2019-07-01

    空间 发短消息加为好友

    cxz2365   发表于 2016/1/2 15:33:20

    相互学习,共同提高。

    5楼 回复本楼

    引用 cxz2365 2016/1/2 15:33:20 发表于5楼的内容

  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2016/3/6 16:32:42

    这变送器是与GF Signet P51530转轮式流量传感器配套使用的。

    6楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2016/3/6 16:32:42 发表于6楼的内容