sweect  发表于 2016/1/1 17:24:54      1474 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

西门子1200模拟量输入模块接线。看样本,不管电压输入还是电流输入都是接入一正一副两根线,那么两线制模拟量电流输入还需要串入24V供电吗?

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2016/1/2 18:40:16

    求解求解求解~~~~~!!!!!

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2016/1/2 18:40:16 发表于2楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2016/1/3 20:08:25

    两线制-电流测量接线的接法就是 把RA和A+ 短接然后接到4-20MA的"-"极上去A-就接M端 4-20MA的"+"极就接L+    

    3楼 回复本楼

    引用 wangchen 2016/1/3 20:08:25 发表于3楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2016/1/4 18:42:54

    24V电压给模块供电是必要的,模块没电源就不会工作

    4楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2016/1/4 18:42:54 发表于4楼的内容