西门子1200模拟量输入模块接线。看样本,不管电压输入还是电流输入都是接入一正一副两根线,那么两线制模拟量电流输入还需要串入24V供电吗?
swy | 当前状态:在线
总积分:8597 2024年可用积分:2
注册时间: 2006-08-05
swy 发表于 2016/1/2 18:40:16
求解求解求解~~~~~!!!!!
引用 swy 2016/1/2 18:40:16 发表于2楼的内容
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2024年可用积分:7
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen 发表于 2016/1/3 20:08:25
两线制-电流测量接线的接法就是 把RA和A+ 短接然后接到4-20MA的"-"极上去A-就接M端 4-20MA的"+"极就接L+
引用 wangchen 2016/1/3 20:08:25 发表于3楼的内容
wuwei01 | 当前状态:在线
总积分:3850 2024年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
wuwei01 发表于 2016/1/4 18:42:54
24V电压给模块供电是必要的,模块没电源就不会工作