您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 加了双安全阀之后,还有没有必要加副线?

ababab

ababab   |   当前状态:在线

总积分:5826  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-06

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

加了双安全阀之后,还有没有必要加副线?

ababab  发表于 2016/1/6 18:48:26      1150 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

之前看中石化2001年的规定是不需要的,但实际碰到的时候很多时候又有加副线的,大家对这个是怎么个看法。


谢谢

1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/1/8 19:27:23

    安全阀副线是为了密闭撤压或密闭吹扫时使用的。
    对于单台设备停工处理,没有副线就没有办法实施密闭撤压与吹扫。
    另外对于酸性气这类的有毒介质,还应该在尽可能靠近安全阀的前后设置一条小跨线,就是为了避免蒸汽置换时,安全阀前后的盲肠太长。

    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/1/8 19:27:23 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/1/9 15:43:43

    检修时可人工排放泄压。

    3楼 回复本楼

    引用 fung 2016/1/9 15:43:43 发表于3楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/1/10 17:47:59

    不加副线的话那么楼上他们说的停工吹扫的时候应该怎么排气呢

    4楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/1/10 17:47:59 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /