您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 水泵加装变频器后出水口压力明显降低

hypermill9

hypermill9   |   当前状态:在线

总积分:7709  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-02-07

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

水泵加装变频器后出水口压力明显降低

hypermill9  发表于 2016/1/8 19:03:57      1609 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

7.5kw水泵,一直工频运行,现在加装变频器。

即使输出50Hz运行时,外界调节和阀门均不变情况下,出水口压力下降三四成。而且还伴有类似凤鸣的声音。

这是什么原因呢?

 

1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/1/8 20:05:42

    用的变频器是...?MM440?还是...?


    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2016/1/8 20:05:42 发表于2楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2016/1/9 15:59:59

    工频50Hz和变频输出50Hz对电2机的影响还是有区别的,2变频控制后,水泵的鸣叫声是一直存在吗?先让变频器自由停车看看那种鸣叫声音是否消失?


    3楼 回复本楼

    引用 sweect 2016/1/9 15:59:59 发表于3楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2016/1/10 19:44:44

    MM430


    4楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2016/1/10 19:44:44 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /