各位大侠,请帮看看我遇到的问题。最近我们这有个辊道电机出现一个问题,电机突然降速,之后又正常。电机是由S120变频器带,1个CU320下带了4个电机,采用的是无速度反馈V/F控制。通过查看趋势发现电机在降速的同时电流升高到电流限幅值。电机都是低速转动。我的困恼是V/F控制速度反馈应该是变频器输出的频率,而电流升高输出转矩也应该提高,输出频率为什么会降低呢?
-
-
atmupkeep 发表于 2016/1/15 17:52:34
变频器只能控制两个主要参数:一个输出电压,一个输出频率。
要想提高输出电流,要么输出频率不变,提高电压;要么输出电压不变,降低频率。
引用 atmupkeep 2016/1/15 17:52:34 发表于2楼的内容
-
引用 fung 2016/1/17 18:21:56 发表于3楼的内容
-
-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
hypermill9 发表于 2016/1/23 15:48:07
这是v,f的特点,敌进我退,敌退我进,矢量的话就会一直大电流直至故障。
引用 hypermill9 2016/1/23 15:48:07 发表于4楼的内容
-