G120-CU205S-2DP,带2台不同功率不同时启动的电机调速问题

fung  发表于 2016/1/14 22:27:01      1385 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

第一次使用西门子的变频器。
通过DP总线发控制字和速度设定值,单台电机找到了些调试资料;
带2台不同功率不同时运行的电机如何调试,没找到具体资料啊,请教高手给解决下。

1楼 0 0 回复
  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/1/15 17:53:36

    发错版区了。我给你转过去。

    2楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/1/15 17:53:36 发表于2楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/1/17 18:23:00

    这个问题其实就是不同时工作的一拖二。电机参数组采用切换的方法来实现各自对应的电机驱动运行。在说明书里,功能介绍一章,找一找参数组转换的应用操作即可。好像是P0810和P0820相关参数的章节有介绍。


    3楼 回复本楼

    引用 jijun 2016/1/17 18:23:00 发表于3楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2016/1/23 15:50:34



     

    最近在调试更改了的程序,发现每次小电机运行完后,切换为大电机运行时,有时候大电机在减速时会不下来导致设备跑过目标位置,还需反转才能到达目标位置。


    通过在切换DDS信号断开后,再延时比如800-1000ms左右,这种现象明显看不出来了。而之前的延时为100ms ,这种现象就特别明显。


    4楼 回复本楼