您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » S120V/F控制 电流升高速度反馈下降

ababab

ababab   |   当前状态:在线

总积分:5826  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-06

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

S120V/F控制 电流升高速度反馈下降

ababab  发表于 2016/1/14 22:24:07      1799 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

各位大侠,请帮看看我遇到的问题。最近我们这有个辊道电机出现一个问题,电机突然降速,之后又正常。电机是由S120变频器带,1个CU320下带了4个电机,采用的是无速度反馈V/F控制。通过查看趋势发现电机在降速的同时电流升高到电流限幅值。电机都是低速转动。我的困恼是V/F控制速度反馈应该是变频器输出的频率,而电流升高输出转矩也应该提高,输出频率为什么会降低呢?

1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/1/15 17:52:34

    变频器只能控制两个主要参数:一个输出电压,一个输出频率。

    要想提高输出电流,要么输出频率不变,提高电压;要么输出电压不变,降低频率。


    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/1/15 17:52:34 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/1/17 18:21:56

    感谢y版回复。可是我有一个疑问,就是我一直以为电机频率与电压是成正比关系的。现在您这样一说我有点混乱了。

    3楼 回复本楼

    引用 fung 2016/1/17 18:21:56 发表于3楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/1/23 15:48:07

    这是v,f的特点,敌进我退,敌退我进,矢量的话就会一直大电流直至故障。

    4楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/1/23 15:48:07 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /