您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 一个字的高八位和低八位在840D和828D里为什么不同

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

一个字的高八位和低八位在840D和828D里为什么不同

sweect  发表于 2016/1/14 22:29:48      1413 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

例如在MW74里传送一个整数1 在828D里MB74里是1 MB75是0  而在840D里 MB75是1  MB74是0

为什么是这样一个不统一的标准?谁知道可以详细解释一下。


 

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2016/1/15 17:54:30

    用什么方法做的?

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2016/1/15 17:54:30 发表于2楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2016/1/17 18:23:56

    这是s7200和s7300PLC的问题就是这样


    3楼 回复本楼

    引用 wangchen 2016/1/17 18:23:56 发表于3楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2016/1/23 15:51:50

    哈哈,200PLC和300PLC就是反的,你肯定没有注意,不信你找台机器一试就知道了。

    我好想听说1200和1500统一了


    4楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2016/1/23 15:51:50 发表于4楼的内容