一个项目,想由之前的逻辑输入点控制变频器改为走通讯控制,但我查看了对应变频器通讯手册,仍然不太清楚,启停变频器参数“CNOD”设为2,参数“FNOD”设为4,接下来只要给变频器输出指定频率就可以了么?那停止呢?希望通过这个平台得到用过的朋友的指点,谢谢!
-
-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
hypermill9 发表于 2016/1/17 18:38:00
手册的后边应该有通讯及控制代码
引用 hypermill9 2016/1/17 18:38:00 发表于2楼的内容
-
-
-
jijun 发表于 2016/1/24 9:48:52
手册是有对应的控制地址,具体好像是代码为"FA00"和“FA01”一个控制启停,一个设定频率;分别对应着写数据块“F870”和“F871”
引用 jijun 2016/1/24 9:48:52 发表于3楼的内容
-
-
sweect 发表于 2016/1/24 14:55:09
问题已解决,现分享如下:
启停控制字“FA00”,对应变频器代码“F870”参数设为1;
频率给定控制字“FA01”,对应变频器代码“F871”参数设为3。
引用 sweect 2016/1/24 14:55:09 发表于4楼的内容