DCS中设置了泵的远程/就地状态,也设置了联锁逻辑,泵的定子轴承温度高时联锁停泵。但是,如果现场泵的操作柱上打在了就地状态,这时定子温度高了还能否停泵?如果能做到,这是DCS组态问题还是电气那边的回路问题?
swy | 当前状态:在线
总积分:8597 2024年可用积分:2
注册时间: 2006-08-05
swy 发表于 2016/1/25 20:03:52
一般来说不能,就地状态不能接收远程信号,但是急停不一定,得看图纸
引用 swy 2016/1/25 20:03:52 发表于2楼的内容
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2024年可用积分:7
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen 发表于 2016/1/25 20:59:41
那是看电气的回路图还是仪表DCS组态这边呢?
引用 wangchen 2016/1/25 20:59:41 发表于3楼的内容
aaing | 当前状态:在线
总积分:27966 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-04-27
aaing 发表于 2016/1/25 21:02:47
看电气的吧,看看切换到就地后,DCS来的停止信号是否还能控制电机