您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » 泵在就地状态时DCS能急停吗?

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

泵在就地状态时DCS能急停吗?

sweect  发表于 2016/1/24 9:16:18      1456 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

DCS中设置了泵的远程/就地状态,也设置了联锁逻辑,泵的定子轴承温度高时联锁停泵。但是,如果现场泵的操作柱上打在了就地状态,这时定子温度高了还能否停泵?
如果能做到,这是DCS组态问题还是电气那边的回路问题?

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2016/1/25 20:03:52

    一般来说不能,就地状态不能接收远程信号,但是急停不一定,得看图纸

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2016/1/25 20:03:52 发表于2楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2016/1/25 20:59:41

    那是看电气的回路图还是仪表DCS组态这边呢?

    3楼 回复本楼

    引用 wangchen 2016/1/25 20:59:41 发表于3楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/1/25 21:02:47

    看电气的吧,看看切换到就地后,DCS来的停止信号是否还能控制电机

    4楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/1/25 21:02:47 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /