我们公司DCS是横河的,顺控表有些我看不懂,请各位高手指教!主要是红色部分,当然,顺控表上是没有等于号的,是我自己加上的。非常感谢!!!
如:RL01T102.X09= LE
OV-A852A.CSV= P2
M-A431.CSV=P0
TC-A431A.PSW=1
RL01A404.X04=GE
%OG0102.PV=NON
CS-A462B.TSW=1或0
CL01A128.ACT=ON或者是数值
ST01A114.SA=01
-
-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
hypermill9 发表于 2016/1/25 20:10:50
LE 是小于等于,csv串级给定值 GE大于等于。TSW是跟踪开关,
引用 hypermill9 2016/1/25 20:10:50 发表于2楼的内容
-
-
引用 jijun 2016/1/27 16:19:48 发表于3楼的内容
-
-
swy 发表于 2016/1/28 21:36:56
RL01T102.X09= LE 表示Rl块(关系表达式块)RL01T102里的第9栏左边的数值数值小于等于右边的数值
RL01A404.X04=GE类似 GE表示大于等于
%OG0102.PV=NON 当某个条件满足后弹出操作提示%OG0102,提示的内容可以在fcs01**-message-OG0101里面设定
OV-A852A.CSV= P2
M-A431.CSV=P0
csv指的上开关量仪表的远程设定值,只有开关量仪表在aut状态下才起作用
p0表示 Y CSV为0 ,N CSV为2
P2表示 Y CSV为2 ,N CSV为0
引用 swy 2016/1/28 21:36:56 发表于4楼的内容