您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » WinCC专业运行版跟S7-1200或者S7-1500 PLC的连接数量需要注意的地方?

jijun

jijun   |   当前状态:在线

总积分:5845  2024年可用积分:3

注册时间: 2007-09-24

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

WinCC专业运行版跟S7-1200或者S7-1500 PLC的连接数量需要注意的地方?

jijun  发表于 2016/1/27 9:06:48      1265 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

描述

如果用WinCC 专业运行版 连接 S7-1200 或者 S7-1500 PLC,只能在软件允许的S7框架连接数量内创建。本条目显示S7-1200/S7-1500支持的变量数量

 S7-1500 针对WinCC 专业运行版的参数表


 01 

S7-1200 针对WinCC 专业运行版的参数表


 02 

一般来说普遍认为S7通信负载配置不低于30%(默认:50%) 指定“Minimum Plc Attributes (free)”的值并不准确,但是是基于经验值。.这个数字是有效的从事状况,无屏幕更改。因此,最小数量(“Minimum Plc Attributes (free)”)可能会暂时降低,当最小空闲连接数量趋于0时,低周期反复读取开始(小于5),这意味着S7通讯连接可能暂时减慢。该术语 "Plc Attributes (max)"  "Minimum Plc Attributes (free)" 是由"WinCC 通道诊断"工具定义的。(见图.01) "Plc Attributes (max)"是一个周期内可以读取的最大变量数量。 "Plc Attributes"可以应用在一个或多个WinCC Runtime 项目。因此,同时登录到S7连接上的WinCC Runtime 项目变量数量将会增加。如何确定同时登录的变量数量见下面的描述影响同时登录变量数量的重要因素

注意
为了确保通讯稳定性S7连接下变量数量不应该超过同时登录到S7连接的变量数量

确定当前值
 “WinCC 专业运行版系统连接数指的是WinCC 专业运行版连接S7连接的最大连接数。这个连接数实际上同时考虑到WinCC ESS7连接数。需要利用“WinCC Channel Diagnosis”工具确定其他实际值

例如

. 01

 对于“Plc Attributes (max)”“Minimum Plc Attributes (free)”的值可以从“WinCC 通道诊断“CCS7PLUSCHANNEL”下对应的连接里看到。同时登录到S7连接的变量数量可以通过“Plc Tag Subscriptions”(循环服务)计数器:连接变量数量每个刷新周期都会显示。下面的例子变量数量是2003(500 ms: 103 tags, 1 s: 400 tags, 2 s: 500 tags, 5 s: 1000 tags)

. 02

影响变量同时登录的重要因素
变量同时登录的数量根据下面表格确定。 在这里,小于或者等于5秒的刷新周期是有意义的。一般变量数跟S7连接有关。在通道诊断上面例子中,变量是属于“PLC1516”连接。

 03 

 

1楼 0 0 回复
  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/1/27 9:16:58

    谢谢分享

    .

     

    2楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/1/27 9:16:58 发表于2楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2016/1/27 16:58:55

    收藏了

     

    谢谢

    3楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2016/1/27 16:58:55 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /