现场故障说明:
1、配置如下: CU310-2DP / PM340(75KW)
天车主钩使用;
2、天车操作人员听到上层配电柜有爆响,停机检查,变频主回路上口断路器已跳闸(好吧,甚至把整个滑线供电总闸都顶掉了)
3、检查主回路元器件性能,仅用万用表简单检查了一下,整流回路的6个二极管性能 OK,逆变回路的续流二极管性能 OK ,好吧这里暂时假设IGBT是好的, 天车整体检查后无其他问题,没辙,给变频上电吧。
4、变频面板上有故障 当时没有记住(郁闷),为加快进度,暂时先把PM340功率单元更换下来(这个有备件),更换结束,结果不好,报故障 F30020和F01951(四个指示灯都是红色滴),印象里面之前也有这俩故障。又没辙了,找个在线的天车,拆了个CU310-2DP (郁闷啊,就没想到这玩意会有问题)。
5、更换了控制单元后,把老CF卡换上去,ok了,为了试验这个控制单元坏了,又把这个换到另一个天车上面了,可惜不行。
我想知道,控制单元这么脆弱麽,这两个故障感觉都是与PM340没有通信上才造成的,对了r200 是 0,这应该是个验证了吧。
对于S120 真头疼,没有完全的体验自己去做一遍,木有东西,哎。各位大神有什么好的想法么,就是说是否能让CU310-2DP初始化一下下呢,好吧我知道CF卡里面才是固件所在,可我没辙啦!!!
-
-
wuwei01 发表于 2016/2/7 9:30:51
看了一下参数手册(建议你也下载一份吧)。
报故障
F30020 功率单元:不支持该组态
F01951 CU DRIVE-CLiQ: 缺少同步应用周期
环境很脏吗?
CU拔出CF卡后里面什么也没有了。
插个新的CF卡就可以通过STARTER检查。
DP通讯地址是通过地址开关或参数918设置。
引用 wuwei01 2016/2/7 9:30:51 发表于2楼的内容
-
-
swy 发表于 2016/2/10 9:54:23
楼主开始介绍的,电柜有爆响?顶闸了?那电柜里除了闸被顶了,还有其他的炸痕吗?变频器的PM和CU有糊味儿吗?检查的结果是什么?
其实更应该知道为什么会有炸响,把顶闸的原因搞清楚,再来分析为什么CU会有问题。估计是CU的电源回路硬件受冲击有损坏。