您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 关于6ra70的限速问题

atmupkeep

atmupkeep   |   当前状态:在线

总积分:5759  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-08

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

关于6ra70的限速问题

atmupkeep  发表于 2016/2/12 15:58:59      911 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

公司有台6ra70控制的直流电机,操作工每次开车都调速到顶,造成电机电流很大,碳刷磨损很快。现在我想限速,即使调速到顶,也开不快。看了6ra70的说明书,重新设置P108电机的最高转速,P109=1 限流有效 P741测速电机反馈电压。这样能不能实现限速?有高手说明下么。

1楼 0 0 回复
  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2016/2/13 9:00:39

    好像可以实现但是你改后会不会影响电机的转矩

    2楼 回复本楼

    引用 wangchen 2016/2/13 9:00:39 发表于2楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2016/2/13 14:47:16

    光限制最大速度的话,在速度限制范围内,转矩输出不会有影响。

    3楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2016/2/13 14:47:16 发表于3楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/2/13 15:21:26

    根本问题是为啥要每次开机都要调到最大

    4楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/2/13 15:21:26 发表于4楼的内容