您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 西门子ECO变频器频率到不了50HZ

jijun

jijun   |   当前状态:在线

总积分:5845  2024年可用积分:3

注册时间: 2007-09-24

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

西门子ECO变频器频率到不了50HZ

jijun  发表于 2016/2/12 16:02:43      996 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

哪位朋友对西门子ECO变频器了解,现在有个问题,请帮忙指点下
变频器正常工作时频率最多只能达到47HZ,频率给定是给到50HZ的,

这有可能是什么原因引起的?

 

输出电流是在电机额定范围之内的,
频率也没有限定 .直流母线电压工作时有512V

 

我查参数发现P077 控制模式是节能模式,  这个是否与频率上不去有关?

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2016/2/13 9:17:06

    是电位器调节的?换个好一些的试试。

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2016/2/13 9:17:06 发表于2楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/2/13 14:49:46

    如果变频器的整流模块有问题,可能出现这样的故障现象吗?

    3楼 回复本楼

    引用 jijun 2016/2/13 14:49:46 发表于3楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/2/13 14:50:08

    请各位高手指点一下,先谢过了!!!

    4楼 回复本楼

    引用 jijun 2016/2/13 14:50:08 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /