您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 请教插补周期的时长

hypermill9

hypermill9   |   当前状态:在线

总积分:7709  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-02-07

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

请教插补周期的时长

hypermill9  发表于 2016/2/15 16:26:49      1531 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

问题如题,插补周期的时长是多少?是固定的时长吗?是不是每个IPO都要把NC程序执行一遍?谢谢。祝各位春节快乐。

1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/2/16 9:18:17

    SINUMERIK 810D/840D,系统的周期是可以设定的。该参数设置不合理,会使得NCU的CPU不能完全得到应用,也就是说没有充分发挥其性能。

    需要设置的周期有下面3个:

    系统周期:MD10050 SYSCLOCK_CYCLE_TIME

    位控周期系数:MD10060 POSCTRL_SYSCLOCK_TIME_RATIO

    插补周期系数:MD10070 IPO_SYSCLOCK_TIME_RATIO

    其中,系统周期相当于基础周期,后面的MD10060和MD10070实际上是个系数,真正的位控周期和插补周期是:

    位控周期:MD10061POSCTRL_CYCLE_TIME

    插补周期:MD10071IPO_CYCLE_TIME

    即        MD10061 = MD10050 * MD10060

                MD10071 = MD10050 * MD10070

    以上这三个周期应该根据NCU的类型、设置的通道数和轴数来具体设定。理论上设置越小越好,但数据过小又会影响负荷增大,所以可以通过,看NCU CPU的负荷(在Diagnosisàservice displayàsystem resource画面中),当你缩短周期,这个数值便会提高,但注意不要超过65%。

    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/2/16 9:18:17 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/2/16 9:19:11

    多谢,原来IPO是可以调节的,再请问:位置控制周期与IPO有何不同,(愚原来以为二者基本相同,即在一个周期内,计算一下应该在什么位置,实际在什么位置,然后确定系统如何动作)。能否再解释一下,谢谢。

    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/2/16 9:19:11 发表于3楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2016/2/16 16:58:32

    路过

    4楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2016/2/16 16:58:32 发表于4楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2016/2/17 10:29:23

    好东西,学习,

    收藏了

    5楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2016/2/17 10:29:23 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /