您的位置:控制工程论坛网论坛 » 施耐德电气社区 » 施耐德ATV212系列变频器串行通讯问题

jijun

jijun   |   当前状态:在线

总积分:5845  2024年可用积分:3

注册时间: 2007-09-24

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

施耐德ATV212系列变频器串行通讯问题

jijun  发表于 2016/2/18 8:45:32      2227 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一个项目,想由之前的逻辑输入点控制变频器改为走通讯控制,但我查看了对应变频器通讯手册,仍然不太清楚,启停变频器参数“CNOD”设为2,参数“FNOD”设为4,接下来只要给变频器输出指定频率就可以了么?那停止呢?希望通过这个平台得到用过的朋友的指点,谢谢!

 

1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/2/18 10:34:20

    手册的后边应该有通讯及控制代码

    2楼 回复本楼

    引用 fung 2016/2/18 10:34:20 发表于2楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/2/18 10:34:59

    手册是有对应的控制地址,具体好像是代码为"FA00"和“FA01”一个控制启停,一个设定频率;分别对应着写数据块“F870”和“F871”

    3楼 回复本楼

    引用 jijun 2016/2/18 10:34:59 发表于3楼的内容

  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2016/2/19 9:06:19

    启停控制字“FA00”,对应变频器代码“F870”参数设为1;
    频率给定控制字“FA01”,对应变频器代码“F871”参数设为3。

    4楼 回复本楼

    引用 zhanghe 2016/2/19 9:06:19 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /