-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
主轴伺服电机的风冷风扇大家都是怎么控制运转的?
hypermill9 发表于 2016/2/24 22:05:18 2031 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
最近在使用德系的博士力士乐主轴伺服电机后,发现伺服电机后面的风冷风扇是380V的需要单独接电源控制的,于是我就直接接到一个3P的微型断路器上面,只要设备一上电不管伺服电机转与不转风冷的风扇就运转,在伺服电机不运转的时候就有了2个缺点:一是浪费电源,二是噪声太大。所以在最近做这个西门子的项目时候我在微型断路器下又加了一个接触器用PLC控制,准备在主轴电机运转起来后风冷风扇再运转,当主轴电机停止后,风冷风扇再运转一会再停止,不知道大家在使用这种电机的时候风冷风扇是怎样控制的呢?象我的第二种控制还需要加热过载继电器吗?
-
-
yujie0612 发表于 2016/2/25 12:37:54
我没做过,类似的情况有。当时只是做了任何情况的延时5分钟停机。但心里有这样的一个思维。记录通电时间和断电时间。模拟热量的积累和散失,例如通电的时候每秒加6,断电的时候每秒减1,加至一个限度的时候开风扇,减到0的时候关风扇。
这样的程序比较简单,也跟实际接近了一大步。
这个一加一减的程序也可以做成功能块。里面就是精确的函数计算模拟温升,函数附上电流做参考。就像变频器里面的电子热继吧。具体不详。
楼下,说说你的想法。
引用 yujie0612 2016/2/25 12:37:54 发表于2楼的内容
-
-
wuwei01 发表于 2016/2/27 15:15:24
一般情况下我都会做控制的。一般情况下。有PLC备用点时,就用一个输出点控制,伺服电机工作时。风扇运行。伺服电机停止时,风扇延时10分钟停止运行。系统没有PLC时。就用伺服控制器的输出点,伺服电机运行时。冷却风扇运行。伺服电机停止时。冷却风扇停止运行。冷却风扇都是使用接触器或者小继电器来控制主电路。
引用 wuwei01 2016/2/27 15:15:24 发表于3楼的内容
-
-
wangchen 发表于 2016/2/28 14:09:44
一般情况下我都会做控制的。一般情况下。有PLC备用点时,就用一个输出点控制,伺服电机工作时。风扇运行。伺服电机停止时,风扇延时10分钟停止运行。系统没有PLC时。就用伺服控制器的输出点,伺服电机运行时。冷却风扇运行。伺服电机停止时。冷却风扇停止运行。冷却风扇都是使用接触器或者小继电器来控制主电路。
引用 wangchen 2016/2/28 14:09:44 发表于4楼的内容