要实现S7-300与S7-200进行PROFIBUS DP通讯,需通过使用EM277模块将S7-200CPU作为DP从站连接到网络中,从而实现S7-300与S7-200的通讯。

支持的波特率范围:9600----12M

订货号:6ES7-277-0AA22-0XA0

 

1、首先安装EM277的GSD文件(GSD文件下载连接:http://www.con-star.com/download/download11.html)

S7-300与S7-200通信

 

2、在路径PROFIBUS DP---Additional FieldDevices---PLC---SIMATIC---EM277将其拖入到组态的DP线上

S7-300与S7-200通信

 

3、点开“EM277 profibus dp”下面是各种不同种类通讯数据分类 如“2 BYTE OUT/ BYTE IN”2个字节的输入2个字节的输出

S7-300与S7-200通信

 

对应的两个字节为 IB0-IB1和QB0-QB1

S7-300与S7-200通信

 

可以双击选项栏设置

S7-300与S7-200通信

 

4、设置主站和从站的DP通讯地址 

主站站号为2,从站站号为4

EM277通过旋转模块左上方的拨码开关来设置DP从站地址,如从站地址为“4”的话将X10档位中的箭头旋转到“0” X1档位中的箭头旋转到“4”;若从站地址为“25”则将X10档位中的箭头旋转到“2” X1档位中的箭头旋转到“5”

通讯正常的话EM277  模块上的DX MODE绿灯是亮的并且主站CPU指示灯为正常;如果通讯有误的话,DX MODE灯不亮,且主站CPU指示灯报故障,而且CPU不能启动。

S7-300与S7-200通信

 

5、双击EM277----分配参数----I/O offset in the V-memory

给从站S7-200设置对应的VB存储区 数值填多少 就对应的多少

如图设置的是 VB1000 为映射起始地址

表示:QB0-QB1------VB1000-VB1001

   IB0-IB1------VB1002-VB1003

S7-300与S7-200通信

 

6、给 DI DO模块分配地址,因为上一步通讯已占用了IB0 IB1 QB0 QB1这些地址,所以模块中的起始地址只能从IB2 QB2开始

S7-300与S7-200通信

 

7、编写程序

S7-300主站程序

S7-300与S7-200通信

 

S7-200从站程序

S7-300与S7-200通信

 

数据流向:

MB10(S7-300)------QB0(S7-300)-------(DP通讯)------VB1000(S7-200)----QB0(S7-200,实际输出)

VB0(S7-200)-------VB1002(S7-200)--------(DP通讯)--------IB0(S7-300)------QB2(S7-300实际输出)

测试1:

STEP7中 MB10写入“170” 然后通过MOVE指令传送到了 QB0(S7-300)中 再通过DP通讯传送给S7-200

S7-300与S7-200通信

 

监控Micro/WIN  VB1000将数据“170” MOVE到了QB0(S7-200)中

S7-300与S7-200通信

 

PLC实际照片:170(10#)==10101010(2#)

S7-300与S7-200通信

 

测试2:

在Micro/WIN中 VB1写入“255” 并通过MOVE指令传送给 VB1003 然后通过DP通讯传送给IB1(S7-300)

S7-300与S7-200通信

 

监控STEP7 IB1值为“255”然后通过MOVE指令传送到QB3(S7-300)实际输出

S7-300与S7-200通信

 

PLC实际照片

S7-300与S7-200通信

 

附加 :模拟量测试

只需更改以下操作:

1、在组态时选择 一个字类型的传输方式 如1Word Out/ 1Word In一个字类型输出一个字类型输入

S7-300与S7-200通信

 

然后设置 DP从站的 输出、输入地址   如:输出 PQW264  输入PIW272

S7-300与S7-200通信

 

2、映射地址 还是V存储区 1000为起始地址 

PQW264------VW1000

PIW272------VW10002

S7-300与S7-200通信

 

3、编写程序

S7-300

S7-300与S7-200通信

 

S7-200

S7-300与S7-200通信

 

数据传输

MW10(S7-300)---PQW264(S7-300)---(DP通讯)---VW1000(S7-200)---VW0(S7-200)

VW2(S7-200)---VW1002(S7-200)---(DP通讯)---PIW272(S7-300)---MW12(S7-300)

 

5、测试1

STEP7中向MW10写入“13824”

S7-300与S7-200通信

 

监控Micro/WIN VW1000值变为了“13824”

S7-300与S7-200通信

 

测试2

Micro/WIN  写入“27648” 到VW2 并MOVE到VW1002中

S7-300与S7-200通信

 

监控STEP7 PIW272的值变为了“27648”

S7-300与S7-200通信

1楼 0 0 回复
  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/3/3 12:53:45

    可以多了解一下,呵呵,感谢分享

    2楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/3/3 12:53:45 发表于2楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2016/3/3 16:44:49

    强悍的资料,,谢谢楼主分享

    3楼 回复本楼

    引用 sweect 2016/3/3 16:44:49 发表于3楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8595  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2016/3/7 9:17:52

    非常感谢楼主

    4楼 回复本楼

    引用 swy 2016/3/7 9:17:52 发表于4楼的内容