您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 仪表空气露点要求是什么?

atmupkeep

atmupkeep   |   当前状态:在线

总积分:5759  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-08

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

仪表空气露点要求是什么?

atmupkeep  发表于 2016/3/3 18:47:35      2435 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

对于仪表空气露点要求,HG/T 20510-2014中有这么一句话:供气系统气源操作(在线)压力下的露点,应比工作环境或历史上当地年(季)极端最低温度至少低10℃。这句话如何理解?如何操作?
比如当地历史上当地年(季)极端最低温度是-30℃,那么仪表空气露点要求是多少?是常压下要求,还是操作压力下要求?举例说明一下,谢谢!

1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7505  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/3/4 20:02:37

    1.-40℃
    2.是操作压力下的露点,
    例如,当地历史上当地年(季)极端最低温度是-30℃,仪用气压力0.7mpa(查看HG/T 20510-2014常压和操作压力换算表),操作压力露点至少为-40℃

    2楼 回复本楼

    引用 fung 2016/3/4 20:02:37 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/3/6 17:13:58

    标准说的很明白,气源操作压力下的露点比最低环境温度低10℃.

    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/3/6 17:13:58 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/3/7 9:21:05

    就是水露点比当地最低温度低10度,也就是付40度

    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/3/7 9:21:05 发表于4楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2016/3/7 15:47:34

    比最低环境温度低10度,比如环境最低温度-30,那么我就要求仪表空气露点温度是-40,这是指什么压力下?说露点要说明是在什么压力下。而仪表空气要求为0.4~0.7MPa,那么露点也是个范围。

    5楼 回复本楼

    引用 sweect 2016/3/7 15:47:34 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /