对于仪表空气露点要求,HG/T 20510-2014中有这么一句话:供气系统气源操作(在线)压力下的露点,应比工作环境或历史上当地年(季)极端最低温度至少低10℃。这句话如何理解?如何操作?
比如当地历史上当地年(季)极端最低温度是-30℃,那么仪表空气露点要求是多少?是常压下要求,还是操作压力下要求?举例说明一下,谢谢!
-
-
fung 发表于 2016/3/4 20:02:37
1.-40℃
2.是操作压力下的露点,
例如,当地历史上当地年(季)极端最低温度是-30℃,仪用气压力0.7mpa(查看HG/T 20510-2014常压和操作压力换算表),操作压力露点至少为-40℃
引用 fung 2016/3/4 20:02:37 发表于2楼的内容
-
引用 aaing 2016/3/6 17:13:58 发表于3楼的内容
-
引用 ababab 2016/3/7 9:21:05 发表于4楼的内容
-
-
sweect 发表于 2016/3/7 15:47:34
比最低环境温度低10度,比如环境最低温度-30,那么我就要求仪表空气露点温度是-40,这是指什么压力下?说露点要说明是在什么压力下。而仪表空气要求为0.4~0.7MPa,那么露点也是个范围。
引用 sweect 2016/3/7 15:47:34 发表于5楼的内容