我这低压氧透一个振动点显示-5.1um,偶尔会跳一下正常。探头型号:330905-00-05-50-02-00;振动变送器型号:990-04-50-02-00。 目前测量该变送器间歇电压:7.55v;供电电压18.5v;该探头阻值:5.5欧姆;看样子一切正常! 目前把改探头接到别的振动变送器上,还是显示-5.1um;把其他测点探头接到该振动变送器上,显示正常。怀疑还是振动探头的问题,但是振动探头阻值正常,应该没有问题,是否其他因素干扰影响????请高手帮帮忙!!! |
-
-
yujie0612 发表于 2016/3/8 19:33:06
首先这个振动探头的量程是多少?
其次:-5.1Um属于正常值还是不正常。
探头阻值测量应该是放电后测量,不知道你测量的时候是否放电了?
估计你的等到停机的时候检查一下探头尾线是否有破皮的地方?
再有就是探头是需要校验测试之后才能判断探头本身传感器的好坏!
引用 yujie0612 2016/3/8 19:33:06 发表于2楼的内容
-
-
aaing 发表于 2016/3/10 19:40:13
首先这个振动探头的量程是多少?
其次:-5.1Um属于正常值还是不正常。
探头阻值测量应该是放电后测量,不知道你测量的时候是否放电了?
估计你的等到停机的时候检查一下探头尾线是否有破皮的地方?
再有就是探头是需要校验测试之后才能判断探头本身传感器的好坏!
引用 aaing 2016/3/10 19:40:13 发表于3楼的内容
-
-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
hypermill9 发表于 2016/3/13 17:43:46
没有延伸电缆,这个探头直接是5米的。目前看从压缩机缩进接头出来,没发现有破损的现象,至于压缩机里面可能等有检修机会再检查。除了延伸电缆破皮,屏蔽层接地还有什么可能么?
引用 hypermill9 2016/3/13 17:43:46 发表于4楼的内容
-