您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » PID调节中的P值到底具体是指什么啊

hypermill9

hypermill9   |   当前状态:在线

总积分:7709  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-02-07

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

PID调节中的P值到底具体是指什么啊

hypermill9  发表于 2016/3/10 19:33:45      1060 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

假设一个调节阀控制的系统只有P调节,P值是0.5:设点值是1000,那么当系统稳定时,调节阀开度应是多少?静态误差又应该是多少?
我看有个资料上说的比例度是,误差与整个量程的百分比达到P值时,阀门开度为100%,比如P为0.5那么就是误差达到整个量程的50%时,阀门全开。是这样的么?

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2016/3/15 18:50:10

    P是指比率,1000应该是测量仪表设定控制点,应该还有单位,比如你的1000是指流量,那么你的阀门在自动控制情况下,使流量保持在1000这个点上。系统稳定中,阀门的开度取决于你的阀门特性和流量系数。

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2016/3/15 18:50:10 发表于2楼的内容

  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2016/3/16 14:47:22

    P值就是指比例调节作用,即调节器的输出与输入两者成比例关系。比如P为0.5,就是说被调参数变化了量程的50%时,阀门全开。

    3楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2016/3/16 14:47:22 发表于3楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2016/3/16 18:50:44

    这个~~~~~~~如果您是干仪表的,还是改行吧。

    4楼 回复本楼

    引用 wangchen 2016/3/16 18:50:44 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /