您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 如何配置组态P+F数字量安全栅?

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

如何配置组态P+F数字量安全栅?

sweect  发表于 2016/3/14 12:56:01      1520 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  以P+F的两进两出式数字量安全栅KFD2-SR2-Ex2.W为例,安全栅侧面就是使用说明书,上面会详细的说明安全栅适用的安全区域、各个拨码开关的定义、各个端子的功能和参数等信息。
  安全栅侧面的说明看下图:

 


  1.由图可知,S3是来组趋近式和触点式的,S1/S2是来组态输出的,无论输入是趋近式或是触点式,输出都是触点式的。
  2.S1/S2的小开关就是组态输出触点的闭合还是断开,这个根据用户的具体需要。当现场开关送出“0”信号时,S1/S2组态在“I”的位置,那7/8端子是断开的,输出的是“0”;如果S1/S2组态的是“II”的位置,那7/8端子输出的是1。
  3.注意:“0”信号为断开信号;“1”信号为导通信号即短接信号。
  下面是一个组态范例


  上图中画“1”的框是安全栅的指示灯区域,从左到右依次是:输出灯(灯亮说明有信号输出)、通道灯(灯亮说明该通道有故障)、电源灯(灯亮说明供电正常)。
  上图中画“2”的框是S1/S2/S3的组态情况。我们来解读一下这样的组态我们能够收集到那些信息:
  1.S3组态在I的位置,说明现场的送过来的信号是趋近式开关量信号,这样的话从现场来的信号正极接1/4,负极接3/6。这里面端子1和3是一个通道,4和6是另一个通道。
  2.S1/S2都组态在II的位置,从安全栅侧面的说明可以看到,当LOGIC为“0”的时候7/8触点是闭合的,7/9触点是断开的。
  3.7/8/9是一个通道;10/11/12是另一个通道。

1楼 0 0 回复
  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2016/3/15 9:45:00

    真不错,谢谢楼主分享

    2楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2016/3/15 9:45:00 发表于2楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2016/3/15 13:11:20

    谢谢分享。。。。。楼主是好人

    3楼 回复本楼

    引用 swy 2016/3/15 13:11:20 发表于3楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2016/3/16 13:50:45

    有图有真相,真不错,谢谢楼主分享

    4楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2016/3/16 13:50:45 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /