您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 求教气压试验问题

ababab

ababab   |   当前状态:在线

总积分:5826  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-06

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

求教气压试验问题

ababab  发表于 2016/3/14 18:26:24      910 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

冷冻系统,制冷液氟利昂,冷冻机与蒸发冷之间的管道设备厂家说不能用液压试验,因为不能保证管道里的水全部吹扫干净。而如果残余水,水会随氟利昂液体进入系统,在机组低压侧凝结成冰,堵设备。所以采用气压试验,但操作压力1.9mpa,设计压力2mpa,试验压力2.3mpa.
所有标准我都看了,0.6mpa 以下可做气压试验,并且在不适合用气压及液压的情况有替代方案。但是领导还是选择做气压,想请教高人

1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/3/15 18:55:44

    个别情况下,使用氮气进行压力试验的也有啊!

    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/3/15 18:55:44 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/3/16 21:50:30

    空气不行吗

    3楼 回复本楼

    引用 fung 2016/3/16 21:50:30 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2016/3/17 16:13:31

    那你要加干燥器,测露点。。。
    空气含水。。。

    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2016/3/17 16:13:31 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /