控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 求教气压试验问题
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-06
最后登录时间: 2023-08-16
空间 发短消息加为好友
ababab 发表于 2016/3/14 18:26:24 910 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
冷冻系统,制冷液氟利昂,冷冻机与蒸发冷之间的管道设备厂家说不能用液压试验,因为不能保证管道里的水全部吹扫干净。而如果残余水,水会随氟利昂液体进入系统,在机组低压侧凝结成冰,堵设备。所以采用气压试验,但操作压力1.9mpa,设计压力2mpa,试验压力2.3mpa.所有标准我都看了,0.6mpa 以下可做气压试验,并且在不适合用气压及液压的情况有替代方案。但是领导还是选择做气压,想请教高人
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-08
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep 发表于 2016/3/15 18:55:44
个别情况下,使用氮气进行压力试验的也有啊!
引用 atmupkeep 2016/3/15 18:55:44 发表于2楼的内容
fung | 当前状态:在线
总积分:7506 2024年可用积分:1
注册时间: 2006-11-24
fung 发表于 2016/3/16 21:50:30
空气不行吗
引用 fung 2016/3/16 21:50:30 发表于3楼的内容
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-11
a1123 发表于 2016/3/17 16:13:31
那你要加干燥器,测露点。。。空气含水。。。
引用 a1123 2016/3/17 16:13:31 发表于4楼的内容