一般S120的启停都是通过控制字给047E / 047F 来实现,也就是OFF1给0或1来控制。现在有个问题,如果现在把OFF1置为常1,通过 OperationEnable 位来控制S120的启停,控制效果与OFF1控制效果是否相同?
-
-
yujie0612 发表于 2016/3/16 10:56:16
肯定不同啊。
首先,ON/OFF1常为1后,那系统就一直处于磁场建立状态,这时,你需要装置及电机的冷却条件就应该具备了。而且,ON/OFF1常1后,再给ENABLE,那系统会很快就进入运行状态。
其次,ON/OFF1的启动及停止都是按斜坡来的,如果你仅仅控制ENABLE位,那停止就是自由停车了,不按斜坡时间来的。
还有,如果你ON/OFF1常为1的话,那你就会经常经常的遇到一个状态:8.0, 这个状态,是需要ON/OFF1为零来复位的。
引用 yujie0612 2016/3/16 10:56:16 发表于2楼的内容
-
-
-
zhangmengmeng | 当前状态:在线
总积分:1958 2024年可用积分:2
注册时间: 2013-12-26
最后登录时间: 2023-08-14
-
zhangmengmeng 发表于 2016/3/17 16:34:48
1、启动及停止不是设定的斜坡来了
2、如果有进线接触器的话,当第一次Enable使能撤消时是不是第二次无法合主接触器啊?存在这个情况吗?
引用 zhangmengmeng 2016/3/17 16:34:48 发表于3楼的内容
-
-
-
a1123 发表于 2016/3/20 14:53:52
1、OFF1置为常1
下次即使加上OperationEnable也不运行,OFF1需要上升沿,,,
2、如果有进线接触器的话,当第一次Enable使能撤消时是不是第二次无法合主接触器啊?存在这个情况吗?
我觉得这个应该是不存在吧,,合主接触器应该是取自DO,,而DO是可以自己定义的,,比如定义准备,
引用 a1123 2016/3/20 14:53:52 发表于4楼的内容
-
-
aaing 发表于 2016/3/23 22:55:20
1、ON/OFF1置1后,单纯控制ENABLE是可行的,并不存在需要ON/OFF1的上升沿来复位的问题。
2、在缺省设置及官方推荐接触器控制方式下,ON/OFF1为1时,就代表进线接触器同时合上了。不存在二次三次多次合进线接触器的问题。
至于你用BICO自己去另建一个合分接触器的逻辑,那就不在本楼的讨论范围内了。
引用 aaing 2016/3/23 22:55:20 发表于5楼的内容
-
-
ababab 发表于 2016/3/25 19:47:17
在缺省设置下:
ON/OFF1为1,如果给出ENABLE命令,斜坡的时间是有效的,加/减速依然按斜坡函数发生器的斜率执行。但是此时如果取消ENABLE命令,则系统会自由停车,斜坡函数发生器失效。
如果ENABLE是在ON/OFF1之后撤消,则斜坡函数发生器有效,系统将按斜坡函数发生器的下降时间停车。
引用 ababab 2016/3/25 19:47:17 发表于6楼的内容