您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 有关差压变送器的差压值与流量的关系

ababab

ababab   |   当前状态:在线

总积分:5826  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-06

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

有关差压变送器的差压值与流量的关系

ababab  发表于 2016/3/15 22:19:36      1019 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请教了:是不是只要有差压值存在(比如说差压只有0.01%),那一定会有流量的显示呢?还有一个问题是孔板流量计测量时,测得最准的最那一段,如果实际的流量低于了10%,那是不是就测得不准了呢?谢谢!

1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/3/16 8:09:03

    按照差压流量计的测量原理只要有差压就有流量,但是为了保证测量精度,通常差压流量计工作在满量程的1/3以上。还有为了克服测量干扰,通常还要设置小信号切除。也就是在小信号(差压)以下,仪表输出为4mA

    2楼 回复本楼

    引用 fung 2016/3/16 8:09:03 发表于2楼的内容

  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1958  2024年可用积分:2

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2016/3/17 18:31:13

    简单的说,差压和流量是一个开方的关系,0.01%的差压,那开方之后就是0.1%,实际差压很小,但开方后流量会比较大,所以为了避免这种情况,保证测量,要有小流量切除,当差压小于多少时,流量为0,比如差压小于1%时,流量为0。
    流量低于10%的时候精度会较差,通常的差压流量计要保证流量在20%以上吧

    3楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2016/3/17 18:31:13 发表于3楼的内容

  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1958  2024年可用积分:2

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2016/3/20 15:09:29

    0.01%开方,,=1%
    0.1%开方,,≈3%
    1%开方,,=10%
    10%开方,,≈30%

    4楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2016/3/20 15:09:29 发表于4楼的内容

  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2016/3/22 20:01:04

    谢谢分享!好人好事!赞一个!

    5楼 回复本楼

    引用 hebby 2016/3/22 20:01:04 发表于5楼的内容

  • henryen

    henryen   |   当前状态:在线

    总积分:1588  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2023-02-13

    空间 发短消息加为好友

    henryen   发表于 2016/3/25 19:55:41

    楼主大善人,多谢分享!

    6楼 回复本楼

    引用 henryen 2016/3/25 19:55:41 发表于6楼的内容