请教了:是不是只要有差压值存在(比如说差压只有0.01%),那一定会有流量的显示呢?还有一个问题是孔板流量计测量时,测得最准的最那一段,如果实际的流量低于了10%,那是不是就测得不准了呢?谢谢!
-
-
fung 发表于 2016/3/16 8:09:03
按照差压流量计的测量原理只要有差压就有流量,但是为了保证测量精度,通常差压流量计工作在满量程的1/3以上。还有为了克服测量干扰,通常还要设置小信号切除。也就是在小信号(差压)以下,仪表输出为4mA
引用 fung 2016/3/16 8:09:03 发表于2楼的内容
-
-
-
zhangmengmeng | 当前状态:在线
总积分:1958 2024年可用积分:2
注册时间: 2013-12-26
最后登录时间: 2023-08-14
-
zhangmengmeng 发表于 2016/3/17 18:31:13
简单的说,差压和流量是一个开方的关系,0.01%的差压,那开方之后就是0.1%,实际差压很小,但开方后流量会比较大,所以为了避免这种情况,保证测量,要有小流量切除,当差压小于多少时,流量为0,比如差压小于1%时,流量为0。
流量低于10%的时候精度会较差,通常的差压流量计要保证流量在20%以上吧
引用 zhangmengmeng 2016/3/17 18:31:13 发表于3楼的内容
-
-
-
-
zhangmengmeng | 当前状态:在线
总积分:1958 2024年可用积分:2
注册时间: 2013-12-26
最后登录时间: 2023-08-14
-
zhangmengmeng 发表于 2016/3/20 15:09:29
0.01%开方,,=1%
0.1%开方,,≈3%
1%开方,,=10%
10%开方,,≈30%
引用 zhangmengmeng 2016/3/20 15:09:29 发表于4楼的内容
-
-
引用 hebby 2016/3/22 20:01:04 发表于5楼的内容
-
引用 henryen 2016/3/25 19:55:41 发表于6楼的内容