您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 关于继电器接线和dcs卡件DO,DI点的问题

swy

swy   |   当前状态:在线

总积分:8597  2024年可用积分:2

注册时间: 2006-08-05

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

关于继电器接线和dcs卡件DO,DI点的问题

swy  发表于 2016/3/16 13:31:57      1404 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

问大家一个问题,DCS的DO点或者DI点带电220AC的,DO点去驱动电机启动,带上继电器,具体是怎么接线的,DO的信号去继电器的线圈还是继电器的触点,怎么实现带220的电连接,怎么实现线圈得电,继电器触点动作,是串进去的电源吗

1楼 0 0 回复
  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/3/16 15:49:58

    你需要补充一点电器的知识了!光是仪表的知识是不太好理解的!
    电机过来的一般是三根线,两组,一组是启动,一组是停止,启动线接继电器的常开触点,停止接常闭触点。
    DO的信号控制继电器的线圈,线圈吸合以后常开触点闭合,给出启动信号,电机的接触器动作,并自保,几秒钟后启动信号停止,电机开始动作,电机动作的通知会给DCS一个DI返回信号,DCS会显示电机已启动,具体电机的启动电压也就是常开触点的两根线的电压是直流还是交流,是110v,或者220v主要看电器那边的规定!
    需要停电机的时候,DCS给出一个DO信号,接停止信号的继电器动做,常闭触点断开,破坏电机的自保持,电机停止,通知给DCS的运行信号消失!DCS会显示电机停止!
    一般在电机的就地操作柱上都会有就地和远程的切换开关,当要求DCS远程控制的时候,DCS的机柜后都有备妥状态等指示!

    2楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/3/16 15:49:58 发表于2楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2016/3/17 7:49:40

    就是说我们DO 点信号直接接在继电器的线圈上,线圈怎么得电,DO来的信号就是带电的吗,继电器的触点是和220AC串的吗,谢谢你

    3楼 回复本楼

    引用 swy 2016/3/17 7:49:40 发表于3楼的内容

  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1958  2024年可用积分:2

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2016/3/17 7:53:34

    DO出来的点一般都是有保险的,并且还有起隔离作用的中间继电器,DO的信号一般都是24v的,控制中间继电器,然后中间继电器才会控制线圈的得电!
    继电器的常开常闭触点究竟接的是不是220AC要看你的电机启动电压是多少!有直流的也有交流的,我见过的有110AC的,也有220AC的,还有110DC的,还有70DC的!不一样的!得看电器过来的信号!只要不超过继电器的承受电压就行!

    4楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2016/3/17 7:53:34 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /