气关型的气动调节阀,前几天同事对阀内漏量做检测,发现内漏量严重超限。我个人认为气关型阀本身常态就是有一定开度的,失气全开,那么测其全关条件下内漏量没意义。如果应用环境真的经常需要阀在全关的状态,真的需要内漏很小甚至不内漏,那么选型的时候就应该是选择气开阀!请高手赐教
-
-
yujie0612 发表于 2016/3/17 7:57:04
气关阀(常开式)顾名思义就是阀门没气,没电的情况下处于打开的状态。其实把我觉得测试阀门内漏的情况,其实常开和常关的都是可以的,这个是厂家出厂要做的必要测试,如果出厂之前测试泄露都不做,谈何合格呐。其实调节阀有泄露,一般泄露很小,如果担心泄露影响生产的话,建议在阀前和后装一个手动阀就可以了,因为调节阀用的越久泄露的几率就越大,这个取决于你的调节频率以及介质的特性和工艺条件。
引用 yujie0612 2016/3/17 7:57:04 发表于2楼的内容
-
引用 bonbo 2016/3/17 18:39:23 发表于3楼的内容
-
引用 fung 2016/3/20 11:43:12 发表于4楼的内容
-
-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
hypermill9 发表于 2016/3/20 15:59:50
调节阀选型时考虑的是工艺故障安全是阀门的状态,而不是全关时的泄漏量,至于泄漏量,只要阀门质量过关是可以胜任的
引用 hypermill9 2016/3/20 15:59:50 发表于5楼的内容
-
-
引用 jijun 2016/3/25 20:21:35 发表于6楼的内容