您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 气关调节阀内漏大,如何理解?

atmupkeep

atmupkeep   |   当前状态:在线

总积分:5759  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-08

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

气关调节阀内漏大,如何理解?

atmupkeep  发表于 2016/3/16 22:07:39      1299 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

气关型的气动调节阀,前几天同事对阀内漏量做检测,发现内漏量严重超限。我个人认为气关型阀本身常态就是有一定开度的,失气全开,那么测其全关条件下内漏量没意义。如果应用环境真的经常需要阀在全关的状态,真的需要内漏很小甚至不内漏,那么选型的时候就应该是选择气开阀!请高手赐教

1楼 0 0 回复
  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2016/3/17 7:57:04

    气关阀(常开式)顾名思义就是阀门没气,没电的情况下处于打开的状态。其实把我觉得测试阀门内漏的情况,其实常开和常关的都是可以的,这个是厂家出厂要做的必要测试,如果出厂之前测试泄露都不做,谈何合格呐。其实调节阀有泄露,一般泄露很小,如果担心泄露影响生产的话,建议在阀前和后装一个手动阀就可以了,因为调节阀用的越久泄露的几率就越大,这个取决于你的调节频率以及介质的特性和工艺条件。

    2楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2016/3/17 7:57:04 发表于2楼的内容

  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2016/3/17 18:39:23

    您这个气关阀是什么结构的?单座,套筒还是其他?如果底下卡了东西或者给20MA信号但没有接触到密封面泄漏的可能性更大

    3楼 回复本楼

    引用 bonbo 2016/3/17 18:39:23 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/3/20 11:43:12

    调节阀泄露是正常的,一般调节阀的泄露等级为三、四级。不过现在有好多用户将调节阀当切断阀使用,要求“0”泄露,是不合理的。

    4楼 回复本楼

    引用 fung 2016/3/20 11:43:12 发表于4楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/3/20 15:59:50

    调节阀选型时考虑的是工艺故障安全是阀门的状态,而不是全关时的泄漏量,至于泄漏量,只要阀门质量过关是可以胜任的

    5楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/3/20 15:59:50 发表于5楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/3/25 20:21:35

    气开、气关、跟调节阀的泄漏量是没关系的,这只是工艺要求的一个故障位。不管气开或气关,只要泄漏等级一样,允许的泄漏量是一样的!

    6楼 回复本楼

    引用 jijun 2016/3/25 20:21:35 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /