S120启动的控制字给定问题

xuwenbin  发表于 2016/3/17 13:06:58      1538 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 一般S120的启停都是通过控制字给047E / 047F 来实现,也就是OFF1给0或1来控制。现在有个问题,如果现在把OFF1置为常1,通过 OperationEnable 位来控制S120的启停,控制效果与OFF1控制效果是否相同?

1楼 0 0 回复
  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2016/3/17 15:53:51

    肯定不同啊。

    首先,ON/OFF1常为1后,那系统就一直处于磁场建立状态,这时,你需要装置及电机的冷却条件就应该具备了。而且,ON/OFF1常1后,再给ENABLE,那系统会很快就进入运行状态。

    其次,ON/OFF1的启动及停止都是按斜坡来的,如果你仅仅控制ENABLE位,那停止就是自由停车了,不按斜坡时间来的。

    还有,如果你ON/OFF1常为1的话,那你就会经常经常的遇到一个状态:8.0,    这个状态,是需要ON/OFF1为零来复位的。

    2楼 回复本楼

    引用 wangchen 2016/3/17 15:53:51 发表于2楼的内容

  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2016/3/18 8:31:28

    1、启动及停止不是设定的斜坡来了

    2、如果有进线接触器的话,当第一次Enable使能撤消时是不是第二次无法合主接触器啊?存在这个情况吗?

    3楼 回复本楼

    引用 zhanghe 2016/3/18 8:31:28 发表于3楼的内容