控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » abb变频器运行过程中频率自己下降
bonbo | 当前状态:在线
总积分:4881 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-10
空间 发短消息加为好友
bonbo 发表于 2016/3/17 19:30:10 2780 查看 5 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
ABB变频ACS510-01运行过程中频率自己下降,且加不上去,怎么回事啊,怎么解决……
luck | 当前状态:在线
总积分:4492 2024年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-14
luck 发表于 2016/3/18 8:45:12
看看负载有多大,电流多大,是不是由于负载过重引起的
引用 luck 2016/3/18 8:45:12 发表于2楼的内容
martion | 当前状态:在线
总积分:5074 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-07-25
最后登录时间: 2019-12-19
martion 发表于 2016/3/20 11:26:51
负载是一个引风机,11kw,22A,没有更换过,是不是可以排除这个可能呢……
引用 martion 2016/3/20 11:26:51 发表于3楼的内容
sweect | 当前状态:在线
总积分:5941 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-11-07
最后登录时间: 2023-08-21
sweect 发表于 2016/3/26 16:39:27
变频器有报警吗?频率降低是变频器显示频率降低还是风机转速降低了?
引用 sweect 2016/3/26 16:39:27 发表于4楼的内容
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2024年可用积分:7
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen 发表于 2016/3/27 16:42:15
频率加不上去
引用 wangchen 2016/3/27 16:42:15 发表于5楼的内容
wuwei01 | 当前状态:在线
总积分:3850 2024年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
wuwei01 发表于 2016/3/27 17:08:44
有图有真相,真不错,谢谢楼主分享
引用 wuwei01 2016/3/27 17:08:44 发表于6楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分