您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » abb变频器运行过程中频率自己下降

bonbo

bonbo   |   当前状态:在线

总积分:4881  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-10

空间 发短消息加为好友

abb变频器运行过程中频率自己下降

bonbo  发表于 2016/3/17 19:30:10      2780 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

ABB变频ACS510-01运行过程中频率自己下降,且加不上去,怎么回事啊,怎么解决……

 

1楼 0 0 回复
  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2016/3/18 8:45:12

    看看负载有多大,电流多大,是不是由于负载过重引起的

    2楼 回复本楼

    引用 luck 2016/3/18 8:45:12 发表于2楼的内容

  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2016/3/20 11:26:51

    负载是一个引风机,11kw,22A,没有更换过,是不是可以排除这个可能呢……

    3楼 回复本楼

    引用 martion 2016/3/20 11:26:51 发表于3楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2016/3/26 16:39:27

    变频器有报警吗?频率降低是变频器显示频率降低还是风机转速降低了?

    4楼 回复本楼

    引用 sweect 2016/3/26 16:39:27 发表于4楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2016/3/27 16:42:15

    频率加不上去

    5楼 回复本楼

    引用 wangchen 2016/3/27 16:42:15 发表于5楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2016/3/27 17:08:44

    有图有真相,真不错,谢谢楼主分享

    6楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2016/3/27 17:08:44 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /