henryen  发表于 2016/3/17 19:41:52      1036 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

各位前辈,附图为锅炉汽包液位串级三冲量控制系统原理图,请问外化控液位PID运算结果(0~3200)与汽量前馈(0~3200)是如何运算整定相加作为内环PID运算的给定量(0~3200)


1楼 0 0 回复
  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/3/20 11:14:53

    请问外化(外环)控液位PID运算结果

    是打错字了吗?是这个意思吗?

    2楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/3/20 11:14:53 发表于2楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/3/26 16:43:03

    汽包水位三冲量调节系统使用的三个冲量分别是汽包水位、给水流量和蒸汽流量。
    汽包水位作为主调(PID调节器)的输入信号,去抑制水位本身的偏差。副调(外给定调节器)使用了一个反馈信号(给水流量)和一个前馈信号(蒸汽流量),以消除扰动和虚假水位。

    给你一个容易看得懂的图:

    三冲量的基本的原理是一致的,多找找资料看看。相信你能有所了解。

    三冲量精华的地方是针对不同的设备,不同的工况而加上的一些辅助控制算法,还有现场的整定等等。

    还有不同的厂家的软件,PID的数学模型各有不同,设计的时候也要区别。国内外的不同软件,在PID的控制方面各有千秋。不得不说老外的真的很厉害,带有一些模糊控制的理念在里面,调试起来很方便。

    3楼 回复本楼

    引用 jijun 2016/3/26 16:43:03 发表于3楼的内容

  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2016/3/27 16:44:45

    老老实实汇报吧,知道多少说多少,这个东西一说出来,懂行的就知道你理解多少,到底干过没有了。

    想看有用的到百度文库里面去找要下载分的看看。

    我之前参考的文档找不到了,感觉基本讲的大球一样,最重要的还是实际操作。

    4楼 回复本楼

    引用 lanan 2016/3/27 16:44:45 发表于4楼的内容

  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2016/3/27 17:11:40

    串级控制+输出介质正反馈就构成了三重量控制系统。在这里蒸汽流量的正反馈即前馈可以看做一个干扰来处理。干扰的引入即是一个正反馈的作用,所以蒸汽流量的引入是“+”号。而我们的PID控制都是负反馈作用,所以反馈量的引入为“—”号。 PID的实质即使对于偏差的放大、积分和微分作用。而偏差=给定量-反馈量。

    5楼 回复本楼

    引用 luck 2016/3/27 17:11:40 发表于5楼的内容

  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2016/3/27 21:20:46

    在串级控制中,两个控制器,主控制器的输出,为副控制器的给定值,是一个随动控制。

    主控制的偏差输入=给定值(工艺需要的锅炉液位)-反馈值(锅炉的实际检测仪表的液位。

    经过主控制器的PID运算,主控制器输出一个控制值,这个数值又作为富控制器的输出给定值(相当于主控制器的水位设定值的性质)。

    富控制器的偏差输入=给定值(主控制器的输出值)-反馈值(即锅炉给水流量的仪表检测值-锅炉输出的蒸汽流量仪表检测值)

    即富控制器的输入值 = 主控制器的输出值 - 锅炉给水流量值 + 锅炉蒸汽流量值

    6楼 回复本楼