您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电机重载启动方式求助

a1123

a1123   |   当前状态:在线

总积分:5620  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

电机重载启动方式求助

a1123  发表于 2016/3/21 10:11:09      1181 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

重载启动采用什么方式比较可靠而且经济呢?采用软起还是变频器 还是普通降压方式?

选用的依据是什么?

1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/3/21 15:42:13

    经济的话,直接启动,重载启动,要有足够的启动转矩,变频器恒转矩启动也可行。绕线式电机可以选用转子串电阻启动。

    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/3/21 15:42:13 发表于2楼的内容

  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2016/3/22 10:12:19

    建议降压启动便宜,维修简单,对电网冲击小

    3楼 回复本楼

    引用 hebby 2016/3/22 10:12:19 发表于3楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/3/22 14:33:54

     如果仅仅是对启动有要求,经济型的是星三角,贵一点的是软起动器,最贵的就是变频器启动、、、、

    还有低价格的:一次侧电抗启动、自藕变压器启动;


    直接启动:启动电流是额定电流的5~7倍

    自藕变压启动:启动电流是额定电流的1.7~4倍

    一次侧电抗启动:启动电流是额定电流的3.9~4.5倍

    星三角启动:启动电流是额定电流的1.8~2.6倍

    软起动器启动:启动电流是额定电流的1.3~3倍

    4楼 回复本楼

    引用 jijun 2016/3/22 14:33:54 发表于4楼的内容

  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2016/3/26 16:51:02

    重载,不适合星三角,软启。因为启动转矩不够。直接启动的条件,当然是变压器容量足够,只要一只接触器就可以了。很经济吧。

    5楼 回复本楼

    引用 lanan 2016/3/26 16:51:02 发表于5楼的内容

  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2016/3/27 16:54:38

    现在只有星三角启动是最经济,软启和变频启动成本会高些。

    6楼 回复本楼

    引用 luck 2016/3/27 16:54:38 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /