您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 直流24伏指示灯微亮故障

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

直流24伏指示灯微亮故障

aaing  发表于 2016/3/21 13:59:30      1046 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

今天维修一设备 操作面板部分指示灯微亮 与指示灯对应的s7-300输出模块也微亮 监控p?l?c程序时并未有输出信号 经查为-24伏虚接所致 请教老师们这种故障的形成原理是什么呢

1楼 0 0 回复
  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2016/3/21 15:43:29

    在负载上加个反向二极管。

    2楼 回复本楼

    引用 martion 2016/3/21 15:43:29 发表于2楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2016/3/22 10:13:01

    发光二极管有微安电流通过就能发亮,电路中一定有漏电流通过。

    3楼 回复本楼

    引用 a1123 2016/3/22 10:13:01 发表于3楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/3/26 16:52:15

    有可能强电干扰,远离强电

    4楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/3/26 16:52:15 发表于4楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/3/27 16:55:57

    好像楼主说的这种虚接微亮我没有遇到过,只是遇到过强电干扰导致的的微亮!

    5楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/3/27 16:55:57 发表于5楼的内容

  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2016/3/27 21:29:08

    在负载上加个反向二极管。!

    6楼 回复本楼

    引用 bonbo 2016/3/27 21:29:08 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /