 一般S120的启停都是通过控制字给047E / 047F 来实现,也就是OFF1给0或1来控制。现在有个问题,如果现在把OFF1置为常1,通过 OperationEnable 位来控制S120的启停,控制效果与OFF1控制效果是否相同?

1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/3/22 9:42:49

    肯定不同啊。

    首先,ON/OFF1常为1后,那系统就一直处于磁场建立状态,这时,你需要装置及电机的冷却条件就应该具备了。而且,ON/OFF1常1后,再给ENABLE,那系统会很快就进入运行状态。

    其次,ON/OFF1的启动及停止都是按斜坡来的,如果你仅仅控制ENABLE位,那停止就是自由停车了,不按斜坡时间来的。

    还有,如果你ON/OFF1常为1的话,那你就会经常经常的遇到一个状态:8.0,    这个状态,是需要ON/OFF1为零来复位的。

    2楼 回复本楼

    引用 fung 2016/3/22 9:42:49 发表于2楼的内容

  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2016/3/22 18:48:21

    1、启动及停止不是设定的斜坡来了

    2、如果有进线接触器的话,当第一次Enable使能撤消时是不是第二次无法合主接触器啊?存在这个情况吗?


    3楼 回复本楼

    引用 hebby 2016/3/22 18:48:21 发表于3楼的内容

  • henryen

    henryen   |   当前状态:在线

    总积分:1588  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2023-02-13

    空间 发短消息加为好友

    henryen   发表于 2016/3/26 21:14:33

    2楼的第2个问题求解?


    4楼 回复本楼

    引用 henryen 2016/3/26 21:14:33 发表于4楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/3/28 19:30:05

    1、OFF1置为常1

    下次即使加上OperationEnable也不运行,OFF1需要上升沿,,,



    2、如果有进线接触器的话,当第一次Enable使能撤消时是不是第二次无法合主接触器啊?存在这个情况吗?


    我觉得这个应该是不存在吧,,合主接触器应该是取自DO,,而DO是可以自己定义的,,比如定义准备,


    5楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/3/28 19:30:05 发表于5楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/3/28 21:14:31

    1、ON/OFF1置1后,单纯控制ENABLE是可行的,并不存在需要ON/OFF1的上升沿来复位的问题。

    2、在缺省设置及官方推荐接触器控制方式下,ON/OFF1为1时,就代表进线接触器同时合上了。不存在二次三次多次合进线接触器的问题。