    高低温试验箱发生倒霜、低压缸出现湿行程的原因,通常是由于蒸发系统或低压设备操作不当,其征兆和处理方法与单级相同。高压缸出现倒霜往往是因为中间冷却器液面过高所致,其征兆与单级相同。其处理方法有哪些?和小编一起来了解吧!

     1、首先关小高低温试验箱压缩机的吸气阀,卸载到最少缸数运转。

     2、再关闭中间冷却器的供液阀,同时关小高压缸的吸气阀。

     3、待高压缸恢复正常后,再开大低压缸的吸气阀,恢复正常运转,并再向中间冷却器供液。

     4、如果高压缸倒霜严重,应停止机组运转。

     5、对中间冷却器进行排液处理。

     6、冷却水处理与单级处理一样。

     二、对倒霜的预防:

     高低温试验箱压缩机发生倒霜一般事先有迹象,如吸气腔侧表面油漆光泽突然会消失并产生结露至结霜。压缩机吸、排气温度急剧下降,机体发凉,运转的声音沉重,阀片跳动声音不清晰等,发现这种现象后应采取相应措施,及时认真对高低温试验箱系统制冷工况进行调整处理。