控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 200PLC一个按钮控制三个灯的问题
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2024年可用积分:7
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2024-05-22
空间 发短消息加为好友
wangchen 发表于 2016/3/22 10:21:13 979 查看 5 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
martion | 当前状态:在线
总积分:5074 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-07-25
最后登录时间: 2019-12-19
martion 发表于 2016/3/22 15:38:11
你用了下降沿,在第二个扫描周期来时记一次下降沿脉冲,C1记录一次,
引用 martion 2016/3/22 15:38:11 发表于2楼的内容
sweect | 当前状态:在线
总积分:5941 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-11-07
最后登录时间: 2023-08-21
sweect 发表于 2016/3/22 17:22:50
辛苦了,先感谢
引用 sweect 2016/3/22 17:22:50 发表于3楼的内容
fung | 当前状态:在线
总积分:7506 2024年可用积分:1
注册时间: 2006-11-24
最后登录时间: 2023-08-16
fung 发表于 2016/3/23 11:17:47
在C1复位侧再加上M0.0的常开点,与C1的的常开点并联
引用 fung 2016/3/23 11:17:47 发表于4楼的内容
hebby | 当前状态:在线
总积分:1990 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-10
hebby 发表于 2016/3/26 21:39:55
用上升沿,长按一开始也会执行点动计数的程序。
引用 hebby 2016/3/26 21:39:55 发表于5楼的内容
henryen | 当前状态:在线
总积分:1588 2024年可用积分:0
最后登录时间: 2023-02-13
henryen 发表于 2016/3/28 20:56:52
你用了下降沿,在第二个扫描周期来时记一次下降沿脉冲,C... 内容的回复!
那请问怎么改才能使长按后松开C1不计录呢?
引用 henryen 2016/3/28 20:56:52 发表于6楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分