引用 aaing 2016/3/29 10:01:00 发表于2楼的内容
-
引用 martion 2016/3/29 16:09:21 发表于3楼的内容
-
-
sweect 发表于 2016/3/29 19:36:31
按照要求,动力电和控制电缆要分开布置,像你说的距离100mm应是没有问题,我们的设备由于电缆较少,分开布置比较麻烦,所以也经常布在一经线缆沟里面,动力接地要做好,没问题;但是要是信号线要按相关规范敷设,否则很容易有问题。
引用 sweect 2016/3/29 19:36:31 发表于4楼的内容
-
-
swy 发表于 2016/3/31 10:53:52
HG/T 20512-2000 里面有详细要求,仪表电缆与电力电缆平行敷设的最小间距,200mm,并且随着平行敷设长度的增长而增长。
引用 swy 2016/3/31 10:53:52 发表于5楼的内容
-
-
wangchen 发表于 2016/4/2 14:07:29
标准说的肯定是不行,但是咱们也要分情况讨论,有些时候涉及到成本问题,可能比较麻烦。
首先判断下有没有干扰,可以很明确的告诉你,肯定有干扰!
再其次要看你,380V看你多粗的电缆,走多大的电流(功耗),开关量是什么的开关量,
如果是电磁阀的控制电缆220V+电磁阀之类的低功耗用电设备的电源380V,100m的长度并到一个槽子里,没有太大问题。
但是强电弱电不推荐放在一个槽子里,同是强电的话会有干扰,但不会误动作,感应电流(电压)达不到要求~
引用 wangchen 2016/4/2 14:07:29 发表于6楼的内容