您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » 电动阀380v电压和开关量一起敷设问题

zhanghe

zhanghe   |   当前状态:在线

总积分:3518  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-22

最后登录时间: 2023-08-14

空间 发短消息加为好友

电动阀380v电压和开关量一起敷设问题

zhanghe  发表于 2016/3/29 9:22:07      1288 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

电动阀式洛特克的,380V电源和开关量电缆埋地敷设间距100mm,会有干扰吗?

1楼 0 0 回复
  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/3/29 10:01:00

    380不是电气的吗?开关量是仪表的,还是电气也有开关量

    2楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/3/29 10:01:00 发表于2楼的内容

  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2016/3/29 16:09:21

    槽板敷设时要走两个槽板,埋地敷设还真不知道

    3楼 回复本楼

    引用 martion 2016/3/29 16:09:21 发表于3楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2016/3/29 19:36:31

    按照要求,动力电和控制电缆要分开布置,像你说的距离100mm应是没有问题,我们的设备由于电缆较少,分开布置比较麻烦,所以也经常布在一经线缆沟里面,动力接地要做好,没问题;但是要是信号线要按相关规范敷设,否则很容易有问题。

    4楼 回复本楼

    引用 sweect 2016/3/29 19:36:31 发表于4楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8595  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2016/3/31 10:53:52

    HG/T 20512-2000 里面有详细要求,仪表电缆与电力电缆平行敷设的最小间距,200mm,并且随着平行敷设长度的增长而增长。

    5楼 回复本楼

    引用 swy 2016/3/31 10:53:52 发表于5楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9908  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2016/4/2 14:07:29

    标准说的肯定是不行,但是咱们也要分情况讨论,有些时候涉及到成本问题,可能比较麻烦。
    首先判断下有没有干扰,可以很明确的告诉你,肯定有干扰!
    再其次要看你,380V看你多粗的电缆,走多大的电流(功耗),开关量是什么的开关量,
    如果是电磁阀的控制电缆220V+电磁阀之类的低功耗用电设备的电源380V,100m的长度并到一个槽子里,没有太大问题。
    但是强电弱电不推荐放在一个槽子里,同是强电的话会有干扰,但不会误动作,感应电流(电压)达不到要求~

    6楼 回复本楼

    引用 wangchen 2016/4/2 14:07:29 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /