您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 台达B变频器如何更改点动方向

swy

swy   |   当前状态:在线

总积分:8597  2024年可用积分:2

注册时间: 2006-08-05

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

台达B变频器如何更改点动方向

swy  发表于 2016/3/31 9:57:59      1155 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

FWD端子失效,改成REV和DCM,并更改输出线序,但点动方向改不过来,求助,看说明书04-04多功能輸入指令一中的2929 寸動運轉選擇(正轉/反轉) 此參數功能只能配合外部端子JOG 動作時才有效,不知道怎么用,求助大侠

1楼 0 0 回复
  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2016/3/31 13:19:39

     

    设置这个参数---02-04

    電機運轉方向設定

    00:可反轉 00-----正反转皆可
    01:禁止反轉
    02:禁止正轉

    先看看你现在的,改成另外的即可

    2楼 回复本楼

    引用 luck 2016/3/31 13:19:39 发表于2楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/4/3 9:38:31



    我给你一个例子:设定寸动频率、合理设置加减速时间,再设置多功能输入点MI5为“寸动运转  正转/反转”(04-08值设定29),此时接通JOG,电机正转,同时接通JOG、MI5,电机反转

    3楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/4/3 9:38:31 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/4/5 18:12:48

    呵呵新手很有用

    4楼 回复本楼

    引用 fung 2016/4/5 18:12:48 发表于4楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2016/4/6 8:28:21

    路过

    5楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2016/4/6 8:28:21 发表于5楼的内容

  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2016/4/7 18:14:00

    谢谢分享!好人好事!赞一个!

    6楼 回复本楼

    引用 zhanghe 2016/4/7 18:14:00 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /