您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 关于界位计的问题

atmupkeep

atmupkeep   |   当前状态:在线

总积分:5759  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-08

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

关于界位计的问题

atmupkeep  发表于 2016/4/4 9:25:43      973 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

目前的情况是, 一个回流槽的水包界位计的问题,比较头疼, 具体情况是,现场水包用的磁翻板液位计,一直显示和远传根本不对照, 远传用的是电浮筒界位计,也不敢确定是否准确, 和工艺人员讨论了很久, 今天又实验了一下, 把里面的物料取出来,放在量筒内,把磁翻板的浮子放里面,刚好能在界位的中间浮起来,然后装进现场的翻版,就又不行了,根本浮不起来。   参数: 加氢油(密度0.8 和硫化氢和水的混合物(0.9),  介质比重0.58-1.0    压力0.3-0.5       是不是需要更换磁翻板,总感觉不太适应工艺要求。能否替换成(玻璃板液位计,K-TEK)
随时跟进问题,希望大家帮忙分析下

1楼 0 0 回复
  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2016/4/4 13:46:42

    替换成双色的玻璃板液位计

    2楼 回复本楼

    引用 a1123 2016/4/4 13:46:42 发表于2楼的内容

  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2016/4/8 9:45:45

    这个应该是切水包,也就是油/水界面,密度分别为0.8/1 (大致上)。
    你核查一下磁浮子的订货规格书,是否写明-------“界面测量”? 是否写明-------油/水的各自密度?

    好多是因为上面的原因,导致测量不准,或者操作密度和订货时有偏差。

    3楼 回复本楼

    引用 lanan 2016/4/8 9:45:45 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /