变频器进线端有一个漏电断路器,进线是三相火线,连接好电机,接好地线,一上电就漏电断路器跳闸。不接地线的话,可以运行的。
不接地线运行的时候,测量地线与变频器的接地端有7到8的交流电压,请问这是正常情况吗?
是不是变频器在正常运行时良好接地的情况下,出现漏电流是正常情况?这样的话,是不是进线前端的漏电断路器是需要去掉的?或是动作电流更大的漏电断路器?
西门子那边给了一个有关使用时漏电断路器的资料,如下:
4.9 Operation with Residual Current Devices (RCD)
If an RCD (also referred to as an ELCB or a RCCB) is fitted, the inverter will operate without nuisance tripping provided that:
● An RCD type B superresistant is used (e.g. a SIQUENCE circuit breaker by Siemens).
● The trip limit of the RCD is 300 mA for filtered units.
● The trip limit of the RCD is 30 mA for unfiltered units.
● The neutral of the supply is grounded.
● Only one inverter is supplied from each RCD.
● The output cables are less than 50 m screened.
If no RCD is used, the touch protection can be achieved by double insulation or by
separating the inverter from the mains system using a transformer.
我们的变频器是没有装进线滤波器的,所以按照说明漏电断路器的动作电流应该30mA,我们线路上的断路器就是30mA。但良好接地就会跳闸
我也看了一些帖子,基本上都说只要PE点良好接地,不需要安装漏电断路器的。
那么,是不是安装漏电断路器是不合理的?但是,去掉的话会有什么危险吗?
-
-
a1123 发表于 2016/4/7 9:43:35
使用还是不使用漏电保护器,一定要看具体的供电方式和环境要求!
如果是给农村电网使用(TT电网,不带中性线的供电),一定要加入漏电保护。
通常小容量的变频器(4kW以下)办公室、实验室使用,也需要加入漏电保护(你没加,实际上前端也有。)
如果是特殊环境中,如 IT 供电,它允许单相接地继续运行(紧急救援,医疗设备等等),则不能加入漏电。
通常工业环境下(TN电网 TN-C/S),则不需要加入漏电保护。而是通过设备外壳的可靠接地,保护人身安全。
引用 a1123 2016/4/7 9:43:35 发表于2楼的内容
-
-
aaing 发表于 2016/4/10 13:06:20
.55KW以下的装置可以使用动作电流30ma的
5.5kw以下的可以使用动作电流300ma漏保,
再大的变频器没必要使用,注意接地良好就可以。
引用 aaing 2016/4/10 13:06:20 发表于3楼的内容
-
引用 ababab 2016/4/12 17:26:30 发表于4楼的内容
-
引用 atmupkeep 2016/4/14 17:36:54 发表于5楼的内容
-
引用 bonbo 2016/4/14 17:38:47 发表于6楼的内容