买了一批阀特的仪表,其中有几台阀门的定位器出现故障,无响应。厂家派了个小伙子过来看后说什么电流不稳定之类的话,说是没装安全栅,定位器烧了。
因为是外行,求助大家,是这个原因么,或者别的什么原因?
-
引用 lanan 2016/4/14 10:33:56 发表于2楼的内容
-
引用 a1123 2016/4/14 16:35:15 发表于3楼的内容
-
引用 aaing 2016/4/14 19:05:58 发表于4楼的内容
-
-
ababab 发表于 2016/4/16 19:26:32
位器烧毁与安全栅并无直接关系,安全栅的作用是使现场发生异常时候打火后不会提供那么高的能级,以至于引爆物料而用的;有的地方不需要防爆,我都没接安全栅,照样用的不错。
所以,定位器除非你接到36V以上的电压,直接给烧了,24V的电压应该是一点问题都没有的,而且还是AO的输出,根本木有问题的~!厂家质量问题,建议联系厂家进行更换,而且态度要强硬点,尾款建议暂时不要支付,而且如果厂家不管了的话,建议以后找个靠谱的厂家,预算比较低的话,给你推荐下中控的阀门、还有上海一核的,还有无锡智能的,(我们用的国产的就这三家)用的都还可以……最起码售后都有保障。定位器选个靠谱的,山武的推荐给你……
引用 ababab 2016/4/16 19:26:32 发表于5楼的内容
-
引用 atmupkeep 2016/4/20 20:29:37 发表于6楼的内容