您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 仪表定位器故障,厂家建议装安全栅

zhanghe

zhanghe   |   当前状态:在线

总积分:3518  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-22

最后登录时间: 2023-08-14

空间 发短消息加为好友

仪表定位器故障,厂家建议装安全栅

zhanghe  发表于 2016/4/13 10:26:00      1139 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

买了一批阀特的仪表,其中有几台阀门的定位器出现故障,无响应。厂家派了个小伙子过来看后说什么电流不稳定之类的话,说是没装安全栅,定位器烧了。
因为是外行,求助大家,是这个原因么,或者别的什么原因?

1楼 0 0 回复
  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2016/4/14 10:33:56

    一般情况下只要是4~20mA信号不会烧表的,除非接到了220VAC上

    2楼 回复本楼

    引用 lanan 2016/4/14 10:33:56 发表于2楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2016/4/14 16:35:15

    安全栅是本安防爆系统的一个组件,不是保护仪表的。定位器损坏跟安全栅无关。

    3楼 回复本楼

    引用 a1123 2016/4/14 16:35:15 发表于3楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/4/14 19:05:58

    别听厂家人员忽悠,纯粹就是产品质量问题....

    4楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/4/14 19:05:58 发表于4楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/4/16 19:26:32

    位器烧毁与安全栅并无直接关系,安全栅的作用是使现场发生异常时候打火后不会提供那么高的能级,以至于引爆物料而用的;有的地方不需要防爆,我都没接安全栅,照样用的不错。
    所以,定位器除非你接到36V以上的电压,直接给烧了,24V的电压应该是一点问题都没有的,而且还是AO的输出,根本木有问题的~!厂家质量问题,建议联系厂家进行更换,而且态度要强硬点,尾款建议暂时不要支付,而且如果厂家不管了的话,建议以后找个靠谱的厂家,预算比较低的话,给你推荐下中控的阀门、还有上海一核的,还有无锡智能的,(我们用的国产的就这三家)用的都还可以……最起码售后都有保障。定位器选个靠谱的,山武的推荐给你……

    5楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/4/16 19:26:32 发表于5楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/4/20 20:29:37

    感谢楼上诸位建议!

    6楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/4/20 20:29:37 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /